参考网问题 • 正文

防雷接地怎么做(防雷接地做法大样图)

|2023/1/16 7:19:22|浏览:1733|类型:家居

1、防雷接地做法大样图。

2、地下室防雷接地做法。

3、基础防雷接地做法。

4、弱电机房防雷接地做法。

以下内容关于《

防雷接地做法 防雷地接怎么做

》的解答。

1.防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。

2.如使用圆钢,那么圆钢和圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

3. 使用扁钢,就要将扁钢和扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。

4. 在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线和环网焊成一体。

5. 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。

6. 基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。

7.未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。

8. 防雷接地在接地体上的接地点和其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。

9. 避雷针的设置规律一般是:最高点和突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。

总结:以上就是编辑:【季宇强】整理原创关于《

防雷接地怎么做

》优质内容解答希望能帮到您。

相关阅读